j2c a écrit :
La limite à 100°, elle peut permettre de gagner du temps, mais il ne faut pas la laisser à long terme.
Garder de l'eau trop chaude dans ton ballon est :
* préjudiciable à l'isolant (s'il n'a pas été prévu pour tenir cette température)
* propice à l'entartrage prématuré : plus l'eau est chaude, plus le calcaire précipite dans le ballon.
Bonsoir,
Attention de ne pas tout Mélanger.. La Limite à 100 °C Concerne la T° à laquelle la Protection capteur démarre (Appelée rafraichissement sur cette régulation) et non la t° Du ballon..
La consigne du ballon est actuellement à 60 °C.. et peut être légèrement augmentée pour limiter ces arrêts , (sans atteindre la t° de dégradation de l'émail) A condition que le limiteur thermostatique à 50 °C soit Présent bien entendu. (Suivre la sortie eau chaude du Ballon et rechercher un élément en forme de T avec Entrée venant du ballon, Au centre entrée froide et sortie Mitigée surement réglable)
Pour ma part si tout fonctionne je laisserai tel quel.
Par contre il faudrait investiguer un peu plus pour savoir si il y a bien un Purgeur en haut des panneaux (Isolé par une vanne) au cas ou.
Il est possible que l'installateur se soit contenté d'utiliser une pompe de remplissage pour purger correctement le circuit sans faire appel à un Purgeur.
Nous n'avons toujours pas vu de photos des capteurs
La question serait tranchée rapidement
Il est important de comprendre comment fonctionne le système afin d'être autonome et ne pas dépendre d' un "technicien"