Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

jpier2003
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : sam. janv. 21, 2006 0:12 am
Localisation : Lyon 69

Message par jpier2003 »

Encore une connerie écrite 2 "posts" plus haut.

Il ne faut pas mettre le robinet thermostatique en ligne mais en bypass avec le circulateur pour vidanger lorsque celui-ci s'arrête, et que la température est inférieure à 5 ou 7 °C. Dans le cas ou la température est supérieur à 5 ou 7 )c le circuit bypass se ferme. il suffit d'avoir un simple clapet anti-retour bien dimensionné sur la ligne principale du circulateur pour éviter la descente d'eau (drain back) et les pertes de charge sur le circuit principal (sur lequel est monté le circulateur).
Je pense avoir résolu, en théorie, le problème du gel et du redémarrage du circulateur quelle que soit la température.


Ne regarder pas les fautes d'ortho de mes écrits, je vous promets, je me mets au vert ou plutôt au blanc...

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

[quote="thermitch"]Toujours pas réveillé garçon ? Faut jamais se lever trop tôt ... pas bon :oops: :lol: :lol: 8)

Tu as bon sur toute la ligne mais c'est un choix que j'ai fais (voir plus haut)
Capteurs vident au soleil : personne n'a tranché sur l'effet final
L'été, je remplis mon ECS, mon tampon, ensuite boucle de décharge ... et là peut-être, si ça ne suffit pas ... drainback ... ou occultation :wink:[/quote]

vide au soleil je pense que les bulbes des capteurs vont atteindre des températures a ne plus pouvoir dissiper vu qu'ils sont cote à cote donc surchauffe à l'intérieur des tubes.

De plus certain dise que leurs tubes verres chauffe en plein soleil les miens sont froid pourtant même avec station très chaude et soleil au max , je pense que le problème viens qu'il manque de pâte à contact car leur petit tubes livré suffit juste pour 3 tubes :lol:, j'ai du mettre 200g je crois pour 48 tubes comme pour les thermistances sur les chauffeaux si pas assez le courant qui passe chauffe la thermistance et n' évacue pas assez vite les calories dans le corps de chauffe pour prendre la mesure du corps de chauffe, elle prends la sienne et plus chaude et coupe le bruleur . alors que l'eau et pas en température.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Pour Thermitch.

OK pour ton dernier schéma.

Tu va voir, on va y arriver.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

pierre07
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 215
Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 12:02 pm
Localisation : Aubenas (07)

Message par pierre07 »

j'ai compris le système de l'antiretour bypassé ou non sur une (ou les deux ?) lignes solaires afin d'avoir un mode "été" où l'eau ne redescend pas à chaque nuage ... et mode hiver où l'eau redescend la nuit et (à chaque nuage)

par contre je n'ai pas compris le montage avec vanne thermostatique
Je ne trouve pas le Topic associé
merci de m'éclairer
pierre07

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Merci pour la validation Bernard 8)
Si personne n'y vois un loup, j'adopte :wink:

Toutes les points abordés ici m'intéressent et j'attends comme vous les réponses.

Cependant j'ai quand même à faire avancer concrètement mon schmilblick :oops:
Alors concernant les deux schémas présentés : lequel vous paraît plus pertinent ? ... ou mix ? ... avec quelles corrections ?

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir,
J'ai un système autovidange et un circuit direct sur radiateurs. Je prévois de modifier çà car le circuit s'encrasse avec de la boue. Je conclus qu'il faut garder deux circuit séparés entre l'autovidange et le chauffage pour éviter l'oxydation des radiateurs par l'eau qui échange en parmanence avec l'air libre.
ASF préconisait un produit à rajouter à l'eau, mais j'avoue ma très grande réticence à manipuler ce genre de produit, sans compter qu'il faut savoir aussi où le trouver.
Pour le ernier schéma, ce qui est montré me semble correct. Par contre il pourrait être complété par la position de l'évent et des radiateurs, si l'idée de ne faire qu'un seul circuit persiste.
Pour le système d'Yves Guern, il me semble me souvenir qu'il avait prévu une fermeture sur l'évent, de manière à empècher la vidange des capteurs. Cà permet aussi de s'affranchir du délai de remplissage du circuit. Il ne me semble pas qu'il y avait une question de thermosiphon là-dedans.
Enfin, sur le premier schéma qui est nécessiarement schématique, je trouve disproportionnée la réserve pour la vidange.
Yves

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut tout le monde,
Termitch, quand tu lances quelque chose çà fait du bruit.... et devant cette rafale de réponse j'en reste assis!!!!
Ce qui m'oriente vers le drain back, c'est entre autre les soucis de surchauffe et de gel, et comme ces 2 situations sont "règlées" par l'arret de la pompe,donc vidange y compris en cas de coupure électrique,ou est le problème??? Pour ce qui est des capteurs plans vide au soleil, P Bricoleur disait un jour (sauf erreur)ils sont étudiés pour! Egalement, quelqu'un a proposé simplement de mettre une vanne sur l'event afin de conserver le circuit en charge si on ne veut pas autovidanger( système qu'Yves Guern a traiter de pas "con" du tout il me semble )et ce pour eviter le problème de réamorçagel'été( Jpier 2003 )
Ceci dit on est en train de monter très....Haut, y'a pas que les ballons et je peine à suivre quelques explications sur la dilatation et la séparation des molécules, c'est vrai que moi aussi, je suis comme Fraclo, je me lève tôt,peut être aussi que c'est l'Auvergne qui veut çà....
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Je te rejoins sur deux points Patoche :
- c'est dense et il faut s'accrocher pour suivre mais c'est fou ce qu'on apprend :lol:
- la vanne "pas con" sur l'évent, je sens que je vais l'adopter

Par contre sur les capteurs vides au soleil, j'ai lu de grands débats ici même mais pas d'avis tranchés. Je viens de relire Yves Guern à ce sujet et comme lui, si j'ai un moyen de ne pas tenter le diable, je préfère prévenir que guérir.

Pour YvesBr, le dernier schéma c'est l'implantation ?
Alors j'ajoute ça (radiateur = MSD en rouge)

Effectivement pour la disproportion de la réserve, c'était plus dans l'esprit schématique de montrer le dispositif "chasse d'eau" :wink:
L'info sur les boues est scotchante :shock:
Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui font du MSD envoient du glycol dans leurs murs ou bien qu'ils courent ce risque ?
Le risque est-il le même avec des canalisations PER ?
En tout cas, raison de plus pour vidanger le moins possible.
Fichiers joints
implantation.JPG
implantation.JPG (35.19 Kio) Vu 3639 fois

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Resalut Thermitch,
Au sujet des boues, Yves Guern (encore lui) en a sorti 40 litres de sa cuve à eau morte dernierement, y'a un post à cette occasion. Je confirme tes dires quand au savoir que l'on découvre sur ce forum, avec des gens super sympa et prêt à transmettre.
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Soit je n'ai rien compris, soit les boues d'Yves n'avaient rien à voir avec l'oxygénation de l'eau.
Mais bazar ... je ne retrouve pas ce post :evil:

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

C'est dans matériels annexes "Panneaux imcompatibles avec drain back"
A+, Patoche
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2635
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

halala... ces mecs qu'ont pas d'ordre ... :mrgreen:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

Je vais fonctionner en Drainback et je suis d'accord sur le fait de laisser les panneaux "sous eau" en ete mais je persiste a ce qu'ils se vident quand j'ai plus d'alim reseaux. :idea:

Bien a vous tous

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Merci pour les guides ... je saturais un peu hier soir :oops:

Donc boues magnétiques le temps que l'eau meurt gentiment ... je vais voir du côté des désemboueurs magnétiques ce que ça peut donner.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="thermitch"]
Pour YvesBr, le dernier schéma c'est l'implantation ?
Alors j'ajoute ça (radiateur = MSD en rouge)
[/quote]

L'autovidange avec ce schéma ne fonctionne pas. Le haut du MSD est au-dessus du niveau de la réserve, En fonctionnement, cette partie serait en dépression, ce qui ne convient pas.
Oui, les PSD de Clipsol sont alimentés en eau glycolée.

Yves

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Là tu me mets le coup mortel Yves :cry:
Physiquement, je pourrais mettre la réserve plus haut ... mais elle se trouverait au dessus du bas des panneaux.

Donc abandon du drainback, reste plus que la solution à 2000 litres d'antigel si je veux garder le principe de charge dans les murs puis stockage :?