Après avoir vu la remarque de Michel, j'ai eu un doute...
Au delà des explications physiques :
- un petit thermosiphon de la ligne enterrée qui fait que le chaud reste plus longtemps dans le capteur
- la sonde est au milieu du collecteur à l'endroit le mieux isolé du capteur et loin du bord
Il y a une gaffe...
au dernier redémarrage du programme, j'ai oublié de recalibrer le bloc GAIN de la sonde pour tenir compte du fait qu'elle est à plus de 10 mètres de son convertisseur (je pensais que c'était fait dans le programme, ben non)
Donc la température du capteur mesurée depuis est trop élevée de 2 à 3 degrés !
Ça ne modifie pas le comportement du programme (quand il y a assez de soleil pour faire tourner le circulateur, la température sans circulation monte en flèche), mais la température du capteur des courbes est faussée.
Ça n'influence pas non plus le calcul de puissance et d'énergie qui sont faits à partir de sondes à l'entrée/sortie du serpentin.
J'ai corrigé aujourd'hui.
Alain, je ne sais pas si on peut comparer les températures comme ça.
Je suis à 45° d'inclinaison mais à +30° d'azimut.
Bon la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas remis en route la chaudière.
C'était prévu ce week-end, mais il fait 25°C ce dimanche.
On ouvre la maison toute grande pour que les murs embarquent de la chaleur et l'isolation extérieure devrait nous faire gagner encore 2 jours.
J'ai un peu honte

, c'est bien la peine de publier des températures si elles sont fausses...
En tout cas, merci de votre vigilance !
Cordialement,
Thierry