Alors pour le fun je viens de faire le "dimensionnement" d'après les doc Buderus.
Résultats:
ECS pou une famille de 5 personnes avec consommation d'eau moyenne 50l/j/p
a/ Un tableau donne => 2,2 capteurs
b/ facteur de correction pour un sud -40° => f = 1,15
remarque: la courbe est asymétrique, c'est à dire que 40° ouest aurait donné un autre résultat.
c/ facteur de correction inclinaison => 1
NB de capteurs nécessaires = 2,2 * 1,15 * 1 = 2,53
Confirmation (mais j'le savais déjà
d/ pour 2 capteurs et 4 ml de liaison capteur ballon un tableau me donne
=> DN12 diam15
e/ utilisation des abaques pour le vase d'expansion :
* 4 ml de liaison
* tuyaux en 15x1
* préparateur SL 300
* volume de remplissage = 2x2l = 4l
* hauteur statique (point le plus haut - point le plus bas) = 6 m
=> les abaques me donnent un vase de 18 litres.
YAPUKAPASER une commande pour 1 vase de 18l +support + flexible + V3V + 1 vanne thermostatique solaire.
Etape suivante ... Les supports sur le toit.