coherence schema

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

sur le schema B le le clapet anti retour est la pour le mode "poêle a l’arrêt" et position vanne en mode recyclage .......... une vanne 3voies qui a comme fonction de remplacer le Thermovar
http://www.solaire-bois.fr/-Thermovar-fr.html

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Merci pour toute les infos et les schéma! Par contre , je vois que tu es adepte du retour plancher chauffant en bas du ballon.....

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

" ...adepte du retour... en bas du ballon" .... adopté mais avec stratificateur :grin: ....... un modèle de chicane http://img5.cherchons.com/marchand/www. ... SX_min.png
aiguillé le retour chauffage au bon niveaux de stratification http://www.sudenergies.fr/s/cc_images/c ... 1350290537

...... de la théorie pour moi, la mis en pratique n'est pas pour demain :???:

A+
viewtopic.php?t=85&highlight=stratification
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ ... 28-10.html
Modifié en dernier par ezza le sam. janv. 26, 2013 1:13 am, modifié 1 fois.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

oki, schema finalisé! merci a tous de vos précieux conseils!!!!
Fichiers joints
schema okof 1.JPG

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

oki, schema finalisé! merci a tous de vos précieux conseils!!!!
Fichiers joints
schema okof 1.JPG

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Bonjour

"oki, schéma finalisé!" ..... une bonne nouvelle, la base et son principe sont posé :grin: ........ reste plus que le schéma ISO (pente coude thermosiphon et poche d'air) :???: :-D
(et bien sur, calcul puissance débit section et perte de charge )

A+ Ludocool33
un re-edit pourmodif sur les boucles orbitales http://ezza.free.fr/drainback/bouclesesballon.pdf
Modifié en dernier par ezza le sam. janv. 26, 2013 18:28 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 251
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut Ludocool33, tous,

une étape de franchie, mais n'hésite pas à regarder du côté (entre autres) des .pdf de chez Fr_ling, ils ont des bons schémas.
Sur le tien, hormis les vanne d'isolement et de vidange du ballon et autres, je pense qu'il manque un vase sur le solaire et un sur la chaudière, de même pour les soupapes. Une installation doit comporter ces accessoires de sécurité sur chaque appareil producteur de chaleur.

A bientôt

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

[quote="py73"]Salut Ludocool33, tous,

une étape de franchie, mais n'hésite pas à regarder du côté (entre autres) des .pdf de chez Fr_ling, ils ont des bons schémas.
Sur le tien, hormis les vanne d'isolement et de vidange du ballon et autres, je pense qu'il manque un vase sur le solaire et un sur la chaudière, de même pour les soupapes. Une installation doit comporter ces accessoires de sécurité sur chaque appareil producteur de chaleur.

A bientôt

P-Y[/quote]

et re!
Oui, j'ai omis les vases d'expansions, mais tout y sera!!! J'irais regarder sur froling, qui sait....Encore merci!!!!!

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

[quote="ezza"]Bonjour

"oki, schéma finalisé!" ..... une bonne nouvelle, la base et son principe sont posé :grin: ........ reste plus que le schéma ISO (pente coude thermosiphon et poche d'air) :???: :-D
(et bien sur, calcul puissance débit section et perte de charge )

A+ Ludocool33
un re-edit pourmodif sur les boucles orbitales http://ezza.free.fr/drainback/bouclesesballon.pdf[/quote]

encore re.... :lol:
jusqu'a present je n'ai jamais calculé puissance debit,pertes de charges....Je veux bien que tu m'en dises plus? les +, les -?

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Salut

"que tu m'en dises plus?" ... :shock: ... :oops: .... :-x ..... :rip: ....... :grin:

Pour la partie calcul, déperdition de l'habitat et Kw utile ..... simple calculs pour un enfant de 4ans ........ mais j'ai dépassé l'age ...... pourrais pas en dire plus :grin:

il y a des brides de calcul sous tableur (Excel/Open) sur le forum ( z'ou??), il y a aussi des Prog. plus performant ..... payants :-x

:roll:

re-re-Edit
http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD0910/b ... 1/node/115
Modifié en dernier par ezza le sam. févr. 02, 2013 19:34 pm, modifié 2 fois.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

oki, j'ai compris...SInon, je reviens au schema.....Je comptais mette la regulation en marche avec s6 a 50 degres. Vous en pensez quoi?

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Re...

"mette la regulation en marche avec s6 " ....... la régulation ????? ....... pompes vannes solaire chauffage chaudière :shock:

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Ce que je veux dire, c'est comment régler tout ça? Je comptais mettre une sonde pour l'ecs au niveau de s6 pour tjrs avoir de lecs à 50 degrés. Par contre, si le chauffage puise dedans, automatiquement la chaudière va se remettre en marche pour remonter lecs.donc démarrage fréquent,non? Comment éviter cela?

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Il faut utiliser un bloc de fonction de la Deltasol M.

Daniel.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

[quote="Guinebault"]Il faut utiliser un bloc de fonction de la Deltasol M.

Daniel.[/quote]

Ok, mais je veux bien que tu développes......stp

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »