Capteurs sous-vide et drain-back
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 99
- Enregistré le : ven. oct. 19, 2007 17:17 pm
- Localisation : Saint-Pourçain-sur-Sioule (03)
Bonjour,
Si j'ai bien compris les explications concernant le système drain back, qq'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que cela soit mis en oeuvre avec des capteurs sous-vide.
De +, j'ai lu que le drain back nécessite une pente régulière des tuyaux.
Qu'en est-il exactement ?
La chute verticale est donc proscrite ?
Merci
Si j'ai bien compris les explications concernant le système drain back, qq'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que cela soit mis en oeuvre avec des capteurs sous-vide.
De +, j'ai lu que le drain back nécessite une pente régulière des tuyaux.
Qu'en est-il exactement ?
La chute verticale est donc proscrite ?
Merci
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour
Si les capteurs sous vide fonctionnent en drain back, et que les collecteurs sont horizontaux, que se passe t' il si la prise de T° dans le capteur est " approximative " et que l' eau qui reste forcément dans le collecteur ( tube de 32 ou 40 je ne sais plus, au bout duquel sont soudées 2 réductions ) bout et s' évapore ???
Si les capteurs sous vide fonctionnent en drain back, et que les collecteurs sont horizontaux, que se passe t' il si la prise de T° dans le capteur est " approximative " et que l' eau qui reste forcément dans le collecteur ( tube de 32 ou 40 je ne sais plus, au bout duquel sont soudées 2 réductions ) bout et s' évapore ???
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir
Je ne dis pas que c' est interdit, je voudrais savoir si quelqu'un a déja fait une installation de ce type, et comment il gère ce genre de problème.
Pour que les collecteurs se vident intégralement, il faut les incliner ( sauf si les fabricants ont changé le type de réductions à la sortie des collecteurs ). Alors dans ce cas , de combien faut il les incliner ??
J' ai un toit juste en face de moi, et j' essaie d' imaginer à quoi ressembleraient 3 ou 4 capteurs 30 tubes côte à côte, inclinés de façon à ce que les collecteur se vident complètement...
Et dans les types en " U " encore pire, évidemment
Je ne dis pas que c' est interdit, je voudrais savoir si quelqu'un a déja fait une installation de ce type, et comment il gère ce genre de problème.
Pour que les collecteurs se vident intégralement, il faut les incliner ( sauf si les fabricants ont changé le type de réductions à la sortie des collecteurs ). Alors dans ce cas , de combien faut il les incliner ??
J' ai un toit juste en face de moi, et j' essaie d' imaginer à quoi ressembleraient 3 ou 4 capteurs 30 tubes côte à côte, inclinés de façon à ce que les collecteur se vident complètement...
Et dans les types en " U " encore pire, évidemment
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Avoir un peu de caloporteur (de l'eau dans ce cas) restant n'est pas un problème lors des stagnations, ça part en vapeur, ça chauffe, ça pousse (très peu seulement car il reste peu d'eau dans un volume beaucoup plus grand) dans les tuyaux, [s]le vase compense [/s]et c'est fini.
Il faut par contre vérifier que les tubes sous vide ne se dégradent pas quand ils ne parviennent plus à évacuer la chaleur qui entre.
Il n'y a que le fabriquant qui puisse le dire.
Mais cette eau qui reste peut être beaucoup gênante en cas de gel, si l'eau est prisonnière dans un endroit assez fermé.
Cordialement
Avoir un peu de caloporteur (de l'eau dans ce cas) restant n'est pas un problème lors des stagnations, ça part en vapeur, ça chauffe, ça pousse (très peu seulement car il reste peu d'eau dans un volume beaucoup plus grand) dans les tuyaux, [s]le vase compense [/s]et c'est fini.
Il faut par contre vérifier que les tubes sous vide ne se dégradent pas quand ils ne parviennent plus à évacuer la chaleur qui entre.
Il n'y a que le fabriquant qui puisse le dire.
Mais cette eau qui reste peut être beaucoup gênante en cas de gel, si l'eau est prisonnière dans un endroit assez fermé.
Cordialement
Modifié en dernier par p_bricoleur le ven. nov. 09, 2007 22:45 pm, modifié 1 fois.
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Cela pourrait ressembler à cela ?
Ce n'est pas du drain back...
Ce n'est pas du drain back...
- Fichiers joints
-
- capteur.jpg (55.52 Kio) Vu 2841 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:41 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
OK :D tu es pardonné.
L' eau bout à la pression atmosphérique, et va condenser. Elle condense ou ?? Sur des surfaces froides, et le doigt de gant en fait partie.
Comment va se comporter la sonde ?? Quelle doit être la logique de mise en marche du " pompage " ??
C' est là dessus que je veux attirer l' attention, c' est pourquoi je voudrais savoir si un membre du forum a ce type d' installation en fonctionnement et comment il gère le problème
L' eau bout à la pression atmosphérique, et va condenser. Elle condense ou ?? Sur des surfaces froides, et le doigt de gant en fait partie.
Comment va se comporter la sonde ?? Quelle doit être la logique de mise en marche du " pompage " ??
C' est là dessus que je veux attirer l' attention, c' est pourquoi je voudrais savoir si un membre du forum a ce type d' installation en fonctionnement et comment il gère le problème
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 144
- Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
- Localisation : St Quentin Fallavier (38)
Bonjour,
Personnellemnt j'utilise des capteurs sous vide de MIT en drain back dans une cuve à eau morte sans echangeur solaire.
En ete event est fermé par une electrovanne donc pas de vidange :
il peut y avoir des surchaufe (piscine)
En hiver ouverture de l'event à partir de 2°C
Le matin le demarrage de l'install se fait avec capteur de temp sans eau dans les capteurs sous vide (mais possibilite de faire comme Andre en mettant une cellule Photovoltaique)
Probleme en hiver il doit rester un peu d'eau dans le collecteur au niveau de la reduction mais je neglige ce defaut, il doit en rester tres peu d'eau et beaucoup de place pour que le volume d'eau se dilate.
Personnellemnt j'utilise des capteurs sous vide de MIT en drain back dans une cuve à eau morte sans echangeur solaire.
En ete event est fermé par une electrovanne donc pas de vidange :
il peut y avoir des surchaufe (piscine)
En hiver ouverture de l'event à partir de 2°C
Le matin le demarrage de l'install se fait avec capteur de temp sans eau dans les capteurs sous vide (mais possibilite de faire comme Andre en mettant une cellule Photovoltaique)
Probleme en hiver il doit rester un peu d'eau dans le collecteur au niveau de la reduction mais je neglige ce defaut, il doit en rester tres peu d'eau et beaucoup de place pour que le volume d'eau se dilate.
----------------
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
----------------
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour Bricolo38
Dommage, ça ne répond pas aux questions que je me pose
Pour la cellule photovoltaïque, il faut se méfier, à heure égale le matin tu peux avoir plus de luminosité si le ciel est laiteux que s' il est bleu, dans ce cas tu déclenches ton démarrage en ayant 150 w/m², mais pas la chaleur qui devrait réellement aller avec.
Je me suis fait avoir au début, pour moi ce n' est pas grave, ça démarre juste la boucle des capteurs sans qu' il y ait d' échange avec les stocks
Dommage, ça ne répond pas aux questions que je me pose

Pour la cellule photovoltaïque, il faut se méfier, à heure égale le matin tu peux avoir plus de luminosité si le ciel est laiteux que s' il est bleu, dans ce cas tu déclenches ton démarrage en ayant 150 w/m², mais pas la chaleur qui devrait réellement aller avec.
Je me suis fait avoir au début, pour moi ce n' est pas grave, ça démarre juste la boucle des capteurs sans qu' il y ait d' échange avec les stocks