je construis ma maison a ossature bois.
j ai une reservation de 17 cm.
epaisseur isolant 6 cm en liege.
j envisage de faire du chauffage solaire.
chappe de ravoirage environ 3 , 4 cm.
il me reste 7 cm de chappe.
pouvez vous me dire si cela est suffisant pour un planche chauffant solaire.
merci.

math12
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : lun. avr. 07, 2008 12:18 pm
Localisation : rodez 12

Message par math12 »

personne ne peut m aider ?

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour

Chez moi j' ai 7 cm de chappe et 3 ou 4 cm d' isolant. De par sa faible épaisseur la chappe réagit trés rapidement à la demande de chaleur ce qui est trés confortable, par contre elle a moins de capacité de stockage. Toi , avec tes 6 cm de liège tu es encore mieux au niveau isolation !!!!!!

math12
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : lun. avr. 07, 2008 12:18 pm
Localisation : rodez 12

Message par math12 »

tu penses que les 7 suffiront au bon fonctionnement du solaire.
j ai contacte pierre qui me conseille 13m2 de panneaux et un ballon de 1000/200.par contre mon appoint est resistance elec plus un poele.
je suis dans le sud ouest midi pyrenee. penses tu que le concepte seras viable.
merci a toi

Avatar du membre
gssurf68
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2007 23:06 pm
Localisation : Wihr au val 68230

Message par gssurf68 »

tu as des gaines? que tu es obligé de mettre une chape de ravoirage
pour ma part jai fais 5,5 isolation (2+3,5)et 6 de cape liquide (je crois que 5 c est le minimum pour une chape liquide et 1 bon cm pour le carrelage ce qui fait 12,5

math12
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : lun. avr. 07, 2008 12:18 pm
Localisation : rodez 12

Message par math12 »

oui je vais faire une chappe de ravoirage j espere le minimum.
en ne croisant pas ou peux de gaine ou bien si cela est le cas je vais creuser la dalle.
j ai 17 de reservation je pense que cela vas passer.
a+

Avatar du membre
poloch
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 19:34 pm
Localisation : Gevingey 39570 Jura

Message par poloch »

bonjour

je me suis attaqué au plancher chauffant en rénovation et j'ai fait faire une chappe liquide sur dalle à plot spécial rénovation de 2 cm avec 3 cm de chappe(avec de la fibre) au dessus du plot , cela fait deux ans que ça fonctionne pas de fissure et avec des gaines qui passent sous les dalles à plots sans chappe de réagréage.
A vous de voir

JP du jura

steevy
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 17:09 pm
Localisation : Montargis (loiret)
Contact :

Message par steevy »

Bonjour, j'ai fait mes planchers chauffants il y a 6 ans et pour l'instant je n'ai pas de souci.
j'ai mis 4cm d'isolant (polystyrène extrudé), puis une chappe de 6cm puis des tomettes en terre cuite de 2.5cm d'épaisseur.
J'en suis ravi.
Dans la salle de bain qui a du carrelage, l'épaisseur de chappe me semble un peu juste car la chaleur est mal répartie à mon goût. (on détecte les zones tuyau chaud/tuyau moins chaud). Sinon la résistance semble bonne. J'ai m^me rempli ma baignoire de 200l sans que ça bronche.

Voilà pour mon expérience, si ça peut t'aider.

Amicalement,
Stéphane.
Ca y est ! j'me lance !...

franck84
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. août 24, 2007 15:44 pm
Localisation : saint saturnin les avignon 84

Message par franck84 »

Bonjour, dans ton cas de figure 7 cm de chape (qui ne sont en réalité que 5.4 cm puisque c'est l'épaisseur au dessus de l'hydraulique donc des tuyaux qui font en générel 16 mm de diamètre ) sont suffisant du fait d'un ballon de stockage important. Par contre si tu étais en plancher solaire direct celà serait génant le ballon est souvent beaucoup plus petit mais là pas de soucis.
Cordialement